19/12/2010 10:08 Как расчитать количество радиаторных секций на площадь помещения. #5

  • Zarina
  • Вне сайта
  • Администрация форума
  • Постов: 25
  • Репутация: 7
В стандартных условиях тепловая мощность от батареи для отапливаемой площади должна быть 90-125 Вт на кв.м. Подразумевается, что в комнате есть одно обычное окно и дверь, а высота потолка составляет 3 м. Температура теплоносителя в системе отопления около 70°C. Если потолки выше, необходимая мощность батарей возрастает во столько раз, насколько выше потолок. Если они ниже – должна уменьшаться аналогично. Если на окнах стоят стеклопакеты, мощность радиаторов можно убавить на 10-20 %. Если температура теплоносителя ниже или выше (например, в частном доме при автономном отоплении), мощность радиаторов следует увеличивать/уменьшать из расчета 15% на каждые 10 градусов изменений. Если комната угловая и имеет два окна, лучше установить два радиатора под каждым окном.

Важны и некоторые конструктивные особенности батарей в вашем доме. Если вода поступает в нижнее отверстие прибора, то радиатор недодает 7-10 % тепла. Если подводка к батарее устроена только с одной стороны, то устанавливать много секций (более 10) бессмысленно, так как дальние секции будут греть слабо. Интересным способом можно увеличить теплоотдачу радиатора на 10-15 % - на стене позади него закрепить лист отражающего изоляционного материала.

А теперь давайте произведем расчет на примере:

Допустим имеется помещение площадью 12 квадратных метров 4 (м) * 3 (м) и высотой 2,7 метра

1. Что нужно узнать для расчета, - объем вашего помещения. Множим длину и ширину на высоту (в метрах) (4*3*2,7) — и получаем цифру 32,4. Это и есть объем помещения в кубических метрах.

2. для обогрева одного кубического метра в доме стандартной постройки (без металлопластиковых окон, утепления пенопластом и т. п. энергосберегающих мер) в климатических условиях Украины, Беларуси, Молдавии и европейской части России включительно с Москвой и Нижним Новгородом, необходим 41 Ватт тепловой мощности.

Узнаем, сколько тепла нам потребуется, для этого умножим наш (ваш) объем V на цифру 41:

V* 41=32,4 *41 Вт = 1328,4 Вт.

Полученная цифра — то количество тепла, которое должны отдать радиаторы, чтобы нагреть вашу комнату. Округлим ее до 1300.

Но как из этой цифры «выцарапать» количество радиатров?

Очень просто: у любого радиатора на упаковке либо в комплектном вкладыше есть информация о тепловой мощности. Тепловая мощность — это количество тепла, которое способен отдать радиатор при охлаждении с температуры нагрева до комнатной — 20 градусов по Цельсию. Мощность батарей и ребер обязан знать каждый продавец специализированного магазина, либо же ее можно легко найти в интернете для интересующей вас модели.
В нашем случае мы можем ограничиться стальным панельным радиатором мощностью 1300 Вт. Однако, что делать, если вдруг на улице станет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО?

Для надежности стоит увеличить полученную цифру на 20 процентов. Для этого умножим 1300 на коэффициент 1,2 — получим 1560. Радиаторов такой мощности не продают, поэтому округлим цифру в меньшую сторону — до 1500 Вт либо 1,5 киловатта.

Все, это та цифра, которая нам нужна. Радиатор любого типа: биметаллический, алюминиевый, чугунный, стальной, беленький в крапинку и черненький в полосочку обеспечит нам обогрев комнаты в любой возможный в наших широтах мороз, если он выдает 1500 ватт тепла.

К примеру, типичная мощность ребра алюминиевого или биметаллического радиатора высотой около 60 сантиметров — 150 Ватт. Таким образом, нам понадобится 10 ребер.
Чтобы узнать количество отопительных приборов для всей квартиры, расчет проводим для каждой комнаты отдельно.

Если квартира «холодная», с большим количеством окон, тонкими стенами, на первом либо последнем этаже и т. п., для обогрева необходимо будет 47 Ватт на метр кубический, следовательно, в расчетах подставляем эту цифру вместо 41.

Если «теплая», с металлопластиковыми окнами, утеплением полов, стен, в доме, построенном с использованием современных утепляющих материалов — берем 30 Вт.

И, наконец, самый простой способ расчета:
Если у вас в комнате перед заменой стояли стандартные чугунные радиаторы высотой около 60 сантиметров, и вам было с ними тепло, смело посчитайте их количество и умножьте на 150 Вт — узнаете необходимую мощность новых. Если же планируете выбрать алюминиевые ребра или биметалл — можете покупать их в расчете — на одно ребро «чугунины» - одно ребро «галюминия».

Надеюсь наши советы помогут вам!